Ответить в теме


Устройство и принцип работы регулятора

Конструктивно регулятор состоит из щита: модулей ввода-вывода, средств автоматической защиты регулятора от перегрузок и помех, промышленного компьютера с сенсорным монитором. К регулятору подключаются электронный преобразователь температуры и влажности Т1(SHTA01/ПВТ100/ПВТ110), термосопротивление Т2, электроприводы воздушных заслонок и клапана управления подачей теплоносителя, силовая схема управления вентиляторами сушильной камеры (схема подключения вентиляторов в приложении).


Принцип работы регулятора состоит в измерении и обработке компьютером информации, поступающей от датчиков температуры и влажности воздуха, и формировании сигналов управления для исполнительных устройств и приводов вентиляторов сушильной камеры.


Программа работы регулятора соответствует авторской технологии сушки древесины. Данная технология позволяет получить высокое качество высушенной древесины при значительной экономии тепловой и электрической энергии.


В обновленной версии контроллера АРС-3 реализована возможность подключения четырех дополнительных датчиков для учета условий фитосанитарной обработки древесины.


В ПО контроллера предусмотрена дополнительная вкладка в разделе настроек, где можно менять адрес каждого термодатчика и другие параметры. Так же добавлена дополнительная вкладка на главном экране, где будет отображаться график с показаниями температур с четырех датчиков.


Все данные с датчиков фитосанитарной обработки будут храниться в базе данных контроллера и доступны для отображения в течении как минимум года.


Для визуализации, контроля и управления стандартно используется промышленный компьютер с сенсорным экраном с ОС Windows, либо ноутбук, либо стационарный компьютер. Готовый комплект промышленного компьютера с сенсорным экраном и настроенным ПО можно приобрести у нас.


Основные технические характеристики и условия эксплуатации контроллера:

Напряжение питания 220 В, 50 Гц.

Допустимое отклонение напряжения питания -15 % … +10 %.

Потребляемая мощность 50 Вт.

Диапазон измерения температуры -50…+180°С.

Предельно допускаемая основная приведенная погрешность измерения температуры ± 0,25 %.

Разрешающая способность измерения температуры 0,1 °С.


Подключаемые исполнительные устройства:

Привод клапана подачи теплоносителя в калориферы.

Приводы заслонок приточно-вытяжной вентиляции сушильной камеры.

Пуск/останов вентиляторов сушильной камеры.

Пуск/останов циркуляционного насоса.

Сухой контакт сработки пожарной сигнализации

Управляемый свободный контакт УСК1 с выбором нескольких алгоритмов его работы


Используемое оборудование:

Промышленный компьютер с сенсорным экраном

Преобразователь интерфейсов АС4-М или аналог

Модуль аналогового ввода МВ110-8А

Модуль дискретного вывода МУ110-8Р

Модуль дискретного ввода МВ110-16Д (модуль устанавливается, если нужен контроль концевых выключателей электроприводов)

Блок питания БП030Б на 24 В или аналог не меньшей мощности

Блок сетевой фильтрации БСФ-Д2-1,2


В системе применяются датчики: датчик SHTA01-20V120G-I420-m40p100-TF или ОВЕН ПВТ100 или ПВТ110, термопреобразователь сопротивления ДТС035-50М.В3.160 (или близкий аналог подходящей длины). Если использовать контроль температуры теплоносителя, то ДТС035-50М.В3.160 (медь до 180°С) или ДТС100П (платина до 500°С). А также автоматический однополюсный выключатель на 2А, 6А или 10А , автоматический трехполюсный выключатель, контактор с катушкой управления 220 В (2 шт., если вентиляторы реверсивные), мотор-автоматы (согласованные по количеству вентиляторов и току электродвигателей), 2 розетки на DIN-рейку, щит настенный.


Сверху